洁净医学实验室怎么规划,通风工程又改怎么设计?SICOLAB实验室小编整理了装修知识,一起看看吧 1.洁净医学实验室的室内环境均为人工受控环境,通过为洁净医学实验室设置空调系统来维持洁净医学实验室的内环境,保持一定的空气温度和相对湿度、换气次数、压力状况、空气的洁净度,为实验人员提供舒适的工作环境。 2.洁净医学实验室的空调系统的投资占实验设施建设投资的很大比重,洁净医学实验室空调系统运行正常与否关系到洁净医学实验室能否正常运转。
洁净医学实验室怎么规划,通风工程又改怎么设计?SICOLAB实验室小编整理了装修知识,一起看看吧
1.洁净医学实验室的室内环境均为人工受控环境,通过为洁净医学实验室设置空调系统来维持洁净医学实验室的内环境,保持一定的空气温度和相对湿度、换气次数、压力状况、空气的洁净度,为实验人员提供舒适的工作环境。
2.洁净医学实验室的空调系统的投资占实验设施建设投资的很大比重,洁净医学实验室空调系统运行正常与否关系到洁净医学实验室能否正常运转。
3.洁净医学实验室的空调系统基本上均为全空气空调系统,空调系统的能耗是整个设施能耗的很大的组成部分。如何减少空调的能耗室洁净医学实验室节能的关键环节
4.医学洁净实验室的空调净化系统的划分应依据操作对象的危害程度、平面布置等情况经过经济技术比较后确定,并应采取有效措施避免污染和交叉污染。
5.空调净化系统的划分应有利于实验室的消毒、灭菌、自动控制系统的设置和节能运行。
6.医学洁净实验室的空调净化系统应能承担实验室内各类实验设备、实验人员的热湿负荷。
7.医学洁净实验室的空调机房不应距离实验室过远,净化空调系统的风机应选用风压变化较大时风量变化较小的离心风机。
8.洁净区内不应设置分体空调、风机盘管等分散的室内空调。
9.无菌实验室可以采用全空气一次回风、二次回风空调系统,新风量大的空调器系统可以采用全空气一次回风空调系统,新风量小的空调器系统可以采用全空气二次回风空调系统,空调系统的运行模式可以采用湿度控制优先的策略。SICOLAB专注于提供实验室设计建设装修一站式服务
10.PCR实验室和PET中心的空调均要采用全新风直流式空调系统,全送全排。空调送风系统和排风系统之间可设置非接触式的热回收系统,如乙二醇热管热回收系统,乙二醇溶液的浓度依据冬季的室外最低级气温确定。
11.洁净的生物安全实验室空调均要采用全新风直流式空调系统,全送全排。空调送风系统和排风系统之间可设置非接触式的热回收系统,如乙二醇热管热回收系统,乙二醇溶液的浓度依据冬季的室外最低级气温确定。
12.空调机组的安装位置应考虑日常检查、维修及过滤器更换等因素。对于寒冷地区和严寒地区,应考虑水冷式换热设备的冬季防冻问题。对于水冷式换热设备的防冻问题着重考虑新风的防冻问题,可以采用设新风电动阀并与新风机连锁、设防冻开关,同时设置辅助电加热器等方式。
13.送风系统新风口的设置应符合下列要求:①新风口应采取有效的防雨措施。②新风口处应安装防鼠、防昆虫、阻挡绒毛等的保护网,且易于拆装。③新风口应高于室外地面2.5m以上,同时应尽可能远离排风口和其他污染源。
14.有正压要求的洁净医学实验室,排风系统的风机应与送风连锁,送风先于排风开启,后于排风关闭。