汕尾环境检测站工作区建设布局
实验室建设
2021年10月19日 11:39:46
只看楼主

(cr:SICOLAB)汕尾环境检测站工作区建设布局设计 主体建筑物由仪器间、质控间和生活用房组成。外部保障条件(四通一平)引入清洁水、通电、通讯和开通道路,平整、绿化和固化站房所辖范围的土地。从而建设适合水质在线监测仪器设备正常工作的房屋及室内设备设施,用于放置监测设备、水处理设备、供电设备等,由空调(2匹以上)、洗手池、超标采样装置、蒸馏水装置、仪器柜、稳压电源、UPS、电源防雷器、发电机组等。

(cr:SICOLAB)汕尾环境检测站工作区建设布局设计

主体建筑物由仪器间、质控间和生活用房组成。外部保障条件(四通一平)引入清洁水、通电、通讯和开通道路,平整、绿化和固化站房所辖范围的土地。从而建设适合水质在线监测仪器设备正常工作的房屋及室内设备设施,用于放置监测设备、水处理设备、供电设备等,由空调(2匹以上)、洗手池、超标采样装置、蒸馏水装置、仪器柜、稳压电源、UPS、电源防雷器、发电机组等。

A.站房使用砖混结构或框架结构,墙体材料应有较好的保温性能,要求壁挂仪器墙面垂直承重>120kg/m2,房顶应具有隔热、防水的能力,耐久年限为50年。

B.站房地面的高度:根据当地水位变化情况而定,站房地面标高(士0.00)够抵御50 年一遇的洪水。易受洪水浸入的地方可以考虑采用高架式站房。

C.根据当地抗震设防烈度对站房进行抗震设计。

D.站房内使用面积在40 2以上,宽度和长度均不能小于4m;标准站站房除仪器间外,可加设实验辅助间,站房应封闭,并确保防尘、防水、防鼠。

E.室内净空高度以方便仪器设备的安装和维护维修为准,不低于2.8mo


F.站房室内地面铺设防水、防滑地面砖,应预留排水沟和地漏,地面以下安装直径在 75mm以上的排水管,管道尽量避免弯曲并且保持通畅。

G.质控间设有实验工作台,备有上下水、洗手池等。

H.水质自动监测站的供电电源使用380 V交流电、三相四线制、频率 50 Hz,电源容量要按照站房全部用电设备实际用量的1.5倍计算。在仪器间内为水质自动监测系统配置专用动力配电箱。


站房仪器间

室内地面防水、防滑,铺设地面砖,站房地面向有排水孔的方面有一定的坡度。同时仪器固定架附近设有排水沟(深度150mm,宽度150mm)和地漏,可使室内积水排出。SICOLAB专注实验室设计|实验室改造|实验室装修,提供一站式服务

仪器间内清洁水源采用自来水,管道接口(DN20),并装有截止阀。不具备自来水的地方将考虑打井 <加过滤设备)或增设水处理装置。<>


房内有实验工作台(桌),台上用于日常摆放便携仪器等功能,台下有工作柜,便于放置试剂。房内备有上下水、洗手池等。站房接地:在站房建设时同步考虑站房接地系统,在站房内设有接地的地线端子排。