GB50974中对管道材质、连接方法以及常用阀门的要求,并附上了图片说明,供参考。 消防给水系统中常用的管道的材质可分为: 球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管、无缝钢管 ; 常用的链接方法有: 沟槽连接、法兰、焊接、螺纹、卡压 ; 常用的阀门有: 截止阀、闸阀、蝶阀、球阀、止回阀 ; 这些管件和阀门在我们平时生活总或多或少都见过,但只是有些东西我们见到了可能不知道这些东西是什么。今天小编带着大家来认识认识这些管件和阀门,以及在<
消防给水系统中常用的管道的材质可分为: 球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管、无缝钢管
;
常用的链接方法有: 沟槽连接、法兰、焊接、螺纹、卡压
;
常用的阀门有: 截止阀、闸阀、蝶阀、球阀、止回阀
;
这些管件和阀门在我们平时生活总或多或少都见过,但只是有些东西我们见到了可能不知道这些东西是什么。今天小编带着大家来认识认识这些管件和阀门,以及在< 消水规>GB50974 规范中对于管道、阀门、连接的一些要求。
01 阀门
1 .
5.1.13 第5条
消防水泵的 吸水管
上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时,宜设置电动阀门;
2 .
5.1.13 第6条
消防水泵的 出水管
上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN300时,宜设置电动阀门;
02 埋地管道
第8.2.5条
1 .
埋地管道当系统工作压力 不大于1.20MPa
时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;
2 .
当系统工作压力 大于1.20MPa
小于1.60MPa
时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;
3 .
当系统工作压力 大于1.60MPa
时,宜采用无缝钢管。
03 架空管道
第8.2.8条
1 .
架空管道当系统工作压力 小于等于1.20MPa
时,可采用热浸锌镀锌钢管;
2 .
当系统工作压力 大于1.20MPa
时,应采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管;
3 .
当系统工作压力 大于1.60MPa
时,应采用热浸镀锌无缝钢管。
04 埋地钢管连接
第8.2.5条 埋地钢管连接宜采用沟槽连接件(卡箍)和法兰,当采用沟槽连接件连接时,公称直径 小于等于DN250
的沟槽式管接头系统工作压力 不应大于2.50MPa
,公称直径 大于或等于DN300
的沟槽式管接头系统工作压力 不应大于1.60MPa
。
05 架空管道的连接
第8.2.9条 架空管道的连接宜采用沟槽连接件(卡箍)、螺纹、法兰、卡压等方式,不宜采用焊接连接。当管径 小于或等于DN50
时,应采用螺纹和卡压连接,当管径 大于DN50
时,应采用沟槽连接件连接、法兰连接,当安装空间较小时应采用沟槽连接件连接。