入户箱是否一定需要安装自复式过欠压?有无相关规定?
qq_1634194544995
2021年10月14日 14:57:11
只看楼主

入户箱是否一定需要安装自复式过欠压?有无相关规定?

入户箱是否一定需要安装自复式过欠压?有无相关规定?

免费打赏
事儿就这样成了
2021年10月14日 16:39:28
2楼

住宅建筑电气设计规范JGJ-2011 

6.3.2 每套住宅应设置自恢复式过、欠电压保护器。

回复