单相集中八表箱(8个单相表)可以用铜芯YjV-4x25 1x16做进线电缆吗?110个平方的住宅。单相集中十二表箱可以用铜芯Yjv-4x35 1x16做进线电缆吗?面积大些140平方住宅。很急!求大神告之!感谢?
单相集中八表箱(8个单相表)可以用铜芯YjV-4x25 1x16做进线电缆吗?110个平方的住宅。单相集中十二表箱可以用铜芯Yjv-4x35 1x16做进线电缆吗?面积大些140平方住宅。很急!求大神告之!感谢?
No
8户
每户按8KW考虑 三相负荷=最大相*3=24*3=72KW 三相带8户,(三相带4~8户)需要系数0.9 72*0.9=64.8KW
电流I=64.8/0.66*0.9=109A 选个125A开关 电缆单根过去 至少也要50电缆
12户
每户按8KW考虑 三相平衡,(三相带9~12户)需要系数0.65 96*0.65=62.4KW
电流I=62.4/0.66*0.9=106A 选个125A开关 电缆单根过去 至少也要50电缆.