请问铜芯yjv电缆空气中敷设4x25 1x16的电缆可以供带单相集中八表箱(8个单相表)的用电吗?面积110平方米。还有一个就是4x35 1x16的电缆可以单相集中12表箱(12个单相表)吗?面积大的有150平方米。
没有计算书不好回答
按照新标准小了,110平方的用4*35 1*16,150平方的用4*50 1*25
标准小了,按电力行标8表位采用4*50 1*25进线。