大家来说说复叠机组
koy3789
koy3789 Lv.2
2008年03月17日 07:56:13
来自于制冷技术
只看楼主

复叠机组低温机排气温度比较低 是怎么回事,怎么样才可以把低温机的排气温度提高点?现在低温机的排气温度只有50多度。蒸发温度是-80℃冷凝温度是-35℃。回气过热是30~40℃

复叠机组低温机排气温度比较低 是怎么回事,怎么样才可以把低温机的排气温度提高点?

现在低温机的排气温度只有50多度。蒸发温度是-80℃冷凝温度是-35℃。回气过热是30~40℃
免费打赏
cherryardc
2008年03月23日 20:56:10
2楼
不晓得,有点深奥
回复
fenglinhuoshanq
2008年03月23日 21:55:34
3楼
低温机排气温度50多度是正常的,如果再高,可能就不正常了。个人认为,不管是低温机还是高温机,排气温度在50-70度都是正常的;再高就不利于冷凝,低了有可能引起液击。
回复
johnparker
2008年05月07日 14:42:19
4楼
如果是调试时出现问题应该考虑一下回热器的设计,吸气过热和供液过冷是否在设计工况下,或者就是设计过小,顺便检查一下膨胀阀是否调整合适.如果已经在使用就只能调节膨胀阀的过热度了.请膨胀阀厂家帮你校合一下膨胀阀是否选择过大.
回复
h96089
2008年05月08日 19:44:36
5楼
这倒不什么怪,我以前曾做过类似的系统。随重要的是两个压缩机的压力比不要太离谱就好,如果压缩比超出12,就得核对压缩机技术资料,看看是否还被允许。
复叠机组的操作原理,如果你明白了,你就会知道排气温度理论上应当是低的。你可以检查中级压力来肯定系统在正确操作状态。
回复
yangdongfu
2008年09月15日 00:22:50
6楼
排气温度是偏低了
原因可能是
1.蒸发器负荷小;
2.前级压缩机大,后级小;或R23机泄露
回复
jilx
2008年09月15日 20:41:52
7楼
复叠式制冷是两种制冷剂在两个制冷循环系统。前一组冷却后一组,后一组冷却被冷却物。

[ 本帖最后由 jilx 于 2008-9-15 20:44 编辑 ]