1、在选择设计一个钢结构厂房时,总配电箱的计算电流为:60A,我选的电表是DT862-4-20(80),这是三相四线有功电度表,还有一种是三相三线有功电表,这两种有什么区别吗?应试选哪一种?2、SC管与JDG管的区别,以前还注意过这个问题,全部用的SC的。SC是镀锌焊接钢管,管与管之间是怎样连接的;JDG是紧定式钢管。还有我到一个工地,图纸上明明的是SC管,可工人管与管之间的连接就是:用一个接头套要连接的两个管子上,拧紧螺丝就行了,这就不是所谓的JFG吗?有点晕,二者有点分不出来。
2、SC管与JDG管的区别,以前还注意过这个问题,全部用的SC的。SC是镀锌焊接钢管,管与管之间是怎样连接的;JDG是紧定式钢管。还有我到一个工地,图纸上明明的是SC管,可工人管与管之间的连接就是:用一个接头套要连接的两个管子上,拧紧螺丝就行了,这就不是所谓的JFG吗?有点晕,二者有点分不出来。
3、一类建筑:普通线路用ZR-BV;消防线路用NH-BV。二类建筑:普通线路用BV;消防线路用ZR-BV。这些规定在哪个规范上能找到?
4、天正7.5的问题:最近刚安了7.5,发现单独的打开一个图层,全选中,然后打开所有图层,选中的图层就选不中了,以前天正7是可以用。是7。5没有这个功能,还是设置有问题?
5、配电箱接地母线(与总等电位箱相边)规格有要求吗?有的话哪个规范上有啊?
6、卫行间局部等电位是否与柱内主筋相边?
7、最近去图纸会审,监理提出来:风机盘管到控制开关应试预留两根管,原因是电源线由施工主穿线,控制线由厂家来负责,施工的时间不一样,应预留两根,大家在设计时,是怎么处理的.感觉有这个必要吗?
8、我们办公的楼,是一个房地产开发的,有很多单位,每个房间是空调是中央空调,我看到图纸上在楼顶上一组室外风机有四台,带了一层的大约是二分之一的风机盘管,电气上设计上只在一组室外风机上设了一个总的电能表,哪它各户是怎样样计量的?谁做过这方面的工程?你们是怎么处理的?
9、住宅楼需要系统数的选择大家是参考什么书籍?我用的是<常用建筑电气数据手册>感觉上边选择的是否有点大?大家的意见呢?
10、导线的截流量一般选择为断路器额定电流的多少倍?
11、除去火灾报警系统外的各弱电系统线路均敷设在同一竖直的电费桥架内,各个子系统间还加隔离板隔离吗?
12、一个地下车库用了一个三个区域报警控制器,这些区域报警之间是怎样是连接的?区域报警控制器与集中报警控制器在物理上有什么有区别吗?我认在物理上是没有区别的,只是带点多少的问题?
13、应急照明有规范要求‘发生火灾时要有自动点亮的措施’大家是怎样处理的?
应就些问题,请大家积极发言,参加讨论,谢谢///////