在yjk怎么利用这些数据进行配筋
菜鸟同学
2021年09月23日 10:20:19
来自于盈建科
只看楼主

怎么利用这些数据进行配筋,应该怎么选择加密区

捕获.PNG怎么利用这些数据进行配筋,应该怎么选择加密区

结构小爱
2021年09月23日 18:05:11
2楼

G是箍筋,前面加密后面非加密,下面两行是上部钢筋和下部钢筋面积,再下面V是剪扭筋,面积都是平方厘米,扩大一百倍就是你要配的依据的钢筋表里面的面积平方毫米

回复
好好走回去
2021年09月26日 14:35:42
3楼

我配的话是 左边支座筋4根16   通长2根16  底部2根22 抗扭N4 12

回复
yyz639
2021年09月26日 14:43:48
4楼

1、混凝土梁、型钢混凝土梁、钢板混凝土连梁

其中:

Asu1、Asu2、Asu3 ——为梁上部左端、跨中、右端最大配筋面积(cm2);

Asd1、Asd2、Asd3 ——为梁下部左端、跨中、右端最大配筋面积(cm2);

Asv ——为梁加密区抗剪箍筋面积和剪扭箍筋面积的较大值(cm2);

Asv0 ——为梁非加密区抗剪箍筋面积和剪扭箍筋面积的较大值(cm2);

Ast、Ast1 ——为梁剪扭配筋时的受扭纵筋面积和抗扭箍筋沿周边布置的单肢箍筋面积(cm2),只针对于混凝土梁,若Ast和Ast1都为零,则不输出这一行;

Asx1、Asx2 ——分别为梁左、右端单股斜筋面积(cm2),只针对于混凝土梁,若Asx1和Asx2都为零,则不输出这一行;

G、VT ——为箍筋和剪扭配筋标志。

XJ ——为斜筋配筋标志,对混凝土连梁有效。

软件输出的加密区和非加密区箍筋都是按参数设置中的箍筋间距计算的,并按沿梁全长箍筋的面积配箍率要求控制。

实际工程中,梁箍筋加密区和非加密区的箍筋间距一般是不同的,而软件是按照一种箍筋间距计算的,因此,如果加密区和非加密区的箍筋间距不同,设计人员需要对软件输出的箍筋面积进行换算,比如输入的箍筋间距为加密区间距,则加密区的箍筋计算结果可直接参考使用,非加密区的箍筋面积需要换算。

回复

相关推荐

APP内打开