采用箱式无负压设备,不得不注意的2个重要点!
爱笑的高山
2021年09月16日 09:07:06
只看楼主

(1)不宜主动设计这种供水方式从市政管网直接抽水供水无疑是二次供水最简单的方式,国外也早有类似做法,但它的前提是市政供水条件好,环状管网双向供水能保证安全供水。一些供水设备企业为扩大产品销路,将叠压供水与低位水箱结合引出了箱式无负压供水的方式,意在市政供水发生断水事故时还有补救措施。这种方式实质上是违背了叠压供水的初衷。 箱式无负压设备是叠压供水与传统的水箱加水泵供水的组合方式,它比单纯的叠压供水方式复杂得多。

微信截图_20210916094536.png

一是需选叠压泵和从水箱吸水的加压泵两组泵,后者若按常速泵选择,则成了常速泵或调速泵的串联,由于用水极不均匀,常速泵运行效率很低,且工作不稳定,如按变速泵选,则造价太高,控制复杂,工况复杂。


二是水箱的水质难以保证,当市政供水能稳定地保证叠压供水的要求时,水箱加水泵供水部分将长时间不用,即便加消毒措施也难保证箱内水质符合要求。


因此建水规》3.3.2A条的第3款规定叠压供水配置低位水箱时:“应采取技术措施保证贮水在水箱中停留时间不得超过12h。”为了解决此问题,加压泵需定时运行一次,水箱还需采取消毒措施。


三是上述复杂的运行工况,除非均由设备供应商负责全程维护管理,否则一般的物业管理或工程部运行管理难以到位。

(2)《二次供水工程技术规程5.4.7条规定:“叠压供水设备应预留消毒设施接口。”其条文说明补充:“当叠压供水设备设有水箱,就应设置消毒设施”。根据此条规定,箱式无负压设备还需配套设消毒设施。

云卷云舒
2021年09月24日 15:05:24
2楼

其实可以选择为在市政压力达标的时候采用市政无负压供水,压力低的时候或者停水的时候,自动切换到水箱供水。2套系统并列。

回复

相关推荐

APP内打开