要新架一条10kV线路,从35kV变电站出口到配电变压器的距离大约有1600米。配电变压器的容量为1250kVA二台,请问如何选择架空线的线径???之前设计选择的是LGJ-70/10现已施工完,若想补救,有什么好办法吗?
要新架一条10kV线路,从35kV变电站出口到配电变压器的距离大约有1600米。配电变压器的容量为1250kVA二台,请问如何选择架空线的线径???
之前设计选择的是LGJ-70/10现已施工完,若想补救,有什么好办法吗?
除了规范要求之外一定要考虑未来可能的增容需求,最好能上双回提高可靠性。上了再想改就难了。还有我们这边配网基本是180起步,架空线又价格不贵放那么小干嘛!
相关推荐