总开关选4极漏电还是3极漏电?
hd13bx
hd13bx Lv.2
2021年07月27日 12:55:36
来自于照明工程
只看楼主

像这种情况总开关是选3极漏电还是4极漏电,搭火线在总开关上端还是下端?

16273616682698212434.png像这种情况总开关是选3极漏电还是4极漏电,搭火线在总开关上端还是下端?

免费打赏
浪尽天涯
2021年07月29日 10:53:44
1楼

设计上的有点问题,前面的50/2PD20.

回复
scy80
2021年09月20日 20:31:15
2楼

后面是带控制回路的,就是有N线,当然选择4P漏电,断开所有带电导体。

回复
克里斯蒂亚刘能
2022年12月01日 17:01:31
3楼

选择4P,根据规范剩余电流保护要断开所有带电导体。

回复
jk_duan888
2022年12月29日 16:49:11
4楼

三相供电的用电设备,一般有中性线,因此应采用4极剩余电流保护装置。

回复
张国鹏668
2023年01月16日 22:02:12
5楼

一般厂家,漏电4P是N线带保护功能,同时断开中性线;3P N是N线不带保护功能,同时断开中性线。

设计选标注以上两种,注明同时断开中性线。

3P N比4P是要便宜一点点的。

回复