像这种情况总开关是选3极漏电还是4极漏电,搭火线在总开关上端还是下端?
设计上的有点问题,前面的50/2PD20.
后面是带控制回路的,就是有N线,当然选择4P漏电,断开所有带电导体。
选择4P,根据规范剩余电流保护要断开所有带电导体。
三相供电的用电设备,一般有中性线,因此应采用4极剩余电流保护装置。
一般厂家,漏电4P是N线带保护功能,同时断开中性线;3P N是N线不带保护功能,同时断开中性线。
设计选标注以上两种,注明同时断开中性线。
3P N比4P是要便宜一点点的。