应该按21*8=168*2=336还是(21/3)*8*2=112 Rt,求计算过程

应该按21*8=168*2=336还是(21/3)*8*2=112

Rt,求计算过程
浪尽天涯
2021年07月29日 11:01:45
1楼

21×(8×16A)=336A,

回复
ckw1215
2022年10月24日 10:32:54
2楼

21个正好三相平衡,(21*8*0.8)/(0.8*1.732*0.38)=255.3A,选择315A的3P开关。分子上的0.8是需要系数,分母的0.8是功率因数。这两个系数要结合实际情况考虑