仅战时使用的柴油电站是否需要单独划分防火分区?
cof1626793659090
2021年07月21日 08:20:11
来自于建筑问答
只看楼主

我看到人民防空工程设计防火规范GB50098上说“与柴油发电机房或锅炉房配套的水泵间、风机房、储油间等,应与柴油发电机房或锅炉房一起划分为一个防火分区;”,这个是平时使用的柴油电站吧?仅战时使用的移动柴油电站是否需要单独划分防火分区?

我看到人民防空工程设计防火规范GB50098上说“与柴油发电机房或锅炉房配套的水泵间、风机房、储油间等,应与柴油发电机房或锅炉房一起划分为一个防火分区;”,这个是平时使用的柴油电站吧?仅战时使用的移动柴油电站是否需要单独划分防火分区?
免费打赏
w8896
2022年03月31日 15:30:24
2楼

个人绝对也需要。

柴油发电机是建筑内的备用电源,柴油发电机房需要具有较高的防火性能,使之能在应急情况下保证发电。同时,柴油发电机本身及其储油设施也具有一定的火灾危险性,应将柴油发电机房与其他部位进行良好的防火分隔,还要设置必要的灭火和报警设施。