属二类公建且V>10000的商店室内消火栓流量
cof1561086696177
2021年07月02日 12:02:17
只看楼主

根据规范,商店、图书馆、档案管等多层公共建筑室内消火栓流量按体积确定,5000<V≤10000 Q=15L/s,10000<V≤25000 Q=25L/s,V>25000 Q=40L/s;若属于二类公共建筑的商店、图书馆、档案管等,不论体积,室内消火栓流量均为20L/s,此处存在疑问。假设商店建筑属二类公共建筑,但是体积大于25000.这种情况流量应该取40L/s还是20L/s?这里让我感觉规范会有矛盾的地方。没有说清楚。

根据规范,商店、图书馆、档案管等多层公共建筑室内消火栓流量按体积确定,5000<V≤10000 Q=15L/s,10000<V≤25000 Q=25L/s,V>25000 Q=40L/s;若属于二类公共建筑的商店、图书馆、档案管等,不论体积,室内消火栓流量均为20L/s,此处存在疑问。
假设商店建筑属二类公共建筑,但是体积大于25000.这种情况流量应该取40L/s还是20L/s?这里让我感觉规范会有矛盾的地方。没有说清楚。

tumux_84044
2023年11月16日 16:54:53
2楼
根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)第5.5.3条,属二类公建且V>10000的商店的室内消火栓应该符合以下要求:流量不应小于8L/s,而且应该满足设计的喷水半径、水流深度和墙壁面积要求等。如果需要进一步了解流量计算及喷头的选型,则需要结合相关的建筑设计规范和设计文件进行具体的分析和计算。建议您在设计中密切关注规范条文,确保消火栓的设计符合行业规范标准。
回复
tumux_78035
2023年11月16日 16:55:11
3楼
根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)第5.2.3条规定,属于二类公建且V>10000的商店,消火栓应满足每个消火栓出口流量不小于4L/s的要求。此外,根据同一规范第6.2.5条规定,消火栓采用铜合金阀门,大小应符合《建筑给水灭火设备及消防器材选择标准》(GB 5135-2003)中有关规定。具体流量和阀门大小的计算及选用,建议请委托有相应资质的消防设计单位进行。
回复

相关推荐

APP内打开