楼层浇地坪后承重问题请教
cof1621086477865
2021年05月15日 21:54:13
来自于建筑问答
只看楼主

二层5间店面,对墙体进行了拆除。因为要在室内建冷库,需要浇6-8公分进行找平。设计承重是0.5吨/平方,请问浇完地坪后承重能力会不会有很大的影响?

二层5间店面,对墙体进行了拆除。因为要在室内建冷库,需要浇6-8公分进行找平。设计承重是0.5吨/平方,请问浇完地坪后承重能力会不会有很大的影响?
免费打赏
yyz639
2021年05月17日 14:23:28
1楼

60-80mm的找平层,按照25的容重计算的话,增加的恒荷载在1.5~2左右,设计承重是0.5*10=5KN每平方,这个要看包含现浇楼板的自重没有,如果包含了自重,那么对承重能力有影响,没有包含的话应该影响不是特别大,承载力能不能满足要求还需要进一步的计算才行。