想请教一下,satwe和yjk生成的梁计算书里,箍筋计算值,G0.3-0.3这种,后面非加密区按照间距200来配的话,是不是直接用8@200面积0.251X2+0.5>0.3就可以了啊,如果换成间距150是怎么算的呢?被搞糊涂了.
模型重已经选定按照100mm进行计算 ,6@150 为2*28.3/150*100=38即0.38平方厘米 8@150为 2*50.3/150*100=67.3 即0.67平方厘米
G0.3-0.3表示
Asv ——为梁加密区抗剪箍筋面积和剪扭箍筋面积的较大值(cm2);
Asv0 ——为梁非加密区抗剪箍筋面积和剪扭箍筋面积的较大值(cm2);
实际工程中,梁箍筋加密区和非加密区的箍筋间距一般是不同的,而软件是按照一种箍筋间距计算的,因此,如果加密区和非加密区的箍筋间距不同,设计人员需要对软件输出的箍筋面积进行换算,比如输入的箍筋间距为加密区间距,则加密区的箍筋计算结果可直接参考使用,非加密区的箍筋面积需要换算。
计算结果的箍筋间距
软件计算结果是按照前面的参数定的
实际配筋示例:G0.3-0.3,非加密区采用φ8@200时,配筋面积为0.503,要求的配筋面积为0.3*2为0.6,所以不够。(该参数在进行混凝土构件斜截面配筋设计时使用,且输出的抗剪钢筋面积一般为单位间距内的钢筋面积。例如梁,如果施工图设计时加密区箍筋间距为100mm,非加密区箍筋间距为200mm,计算时输入的箍筋间距也为100mm,则软件计算结果中,梁加密区箍筋面积可直接使用,非加密区箍筋面积需乘以换算系数200/100=2。)
相关推荐