钢结构工业厂房只有部分区域散热时的通风设计
charlie8920
2020年11月27日 20:46:08
来自于通风排烟
只看楼主

请教:一个钢结构厂房,总面积约26000m2,高约10米。当前使用一部分空间约6000m2,设备高度约3米,整个厂房没有分隔。现在问题是设备会逸散热气和部分烟尘,需要进行强制通风,请教通风方案如何设计、风量怎么取值?我的思考:一、只有部分区域使用,且厂房没有分隔,不合适做屋顶通风换气,只能考虑做风管局部通风换气。二、设备为机加工机床,排气口要吊装工件,不能安装集气罩。三、这些设备经常变换位置,风管的布置要综合考虑。四、风量计算要考虑哪些因素?该怎样取值?

2023年11月06日 15:34:53
2楼
对于钢结构工业厂房只有部分区域散热时的通风设计,首先需要考虑该区域的使用情况、废气排放量等因素,以确定通风量。通风口的位置和数量需要根据气流分析及现行规范进行合理的设计。同时,应当根据实际情况选用适当的通风设备,如轴流风机、离心风机或换风机等,并选择合适的防火、防腐材料,以保证通风设备的安全性和持久性。最后,需要注意通风管道的敷设、支撑和固定,严格按照国家相关规范进行施工。需要特别强调的是,在进行通风设计时,需要考虑当地气候、环境、安全等因素,并保证国家相关法律法规的遵守,确保钢结构工业厂房的安全和正常运行。
回复
tumux_29064
2023年11月06日 15:34:54
3楼
钢结构工业厂房的通风设计需要考虑房间的使用情况、房间内空气质量要求、通风方式以及现行规范的要求等方面因素。对于只有部分区域散热的情况,可以考虑增加局部通风设备,例如在散热区域增设通风孔、安装抽风机或是设置通风扇等,以增强通风效果。同时,在局部通风设备的选型和布置上,需要结合具体情况,比如散热区域的位置和面积大小等因素来确定。详细的设计和施工细节需要根据现行规范进行制定,建议使用相关规范的具体条文指导设计和施工,如《工业建筑设计规范》(GB 50017)和《建筑给排水及暖通空调设计规范》(GB 50015)。
回复