一类高层公建中有住宅,自喷设置与否
楠小旭
楠小旭 Lv.2
2020年06月10日 18:26:07
只看楼主

一类高层公建中有住宅,请问住宅内是否需要根据防火规范设置自喷系统。

一类高层公建中有住宅,请问住宅内是否需要根据防火规范设置自喷系统。

社稷湿
2020年06月22日 16:01:38
1楼

可根据建规的5.4.10的相关规定,核实该建筑是否满足住宅和其他功能合建的建筑类型,如果满足,可以按住宅和公共建筑的各自规定设置灭火系统,也就是住宅部分的公共区域不需要设置喷淋。但要注意,如果一类高层住宅和2种及以上的公建合建,那么整栋楼的定性应按照一类高层公关建筑,住宅的公共部分就应该设置自喷系统。