PKPM建模时已经建了墙体,还需要输入梁的荷载么
cof1586011266646
2020年04月22日 20:50:20
只看楼主

做了个农村三层框架小别墅,如题,建模时已经建了墙体,就没输入梁的荷载了,地梁配筋感觉还正常,二层、三层、屋顶层梁的配筋好小,全14的钢筋搞定,感觉不对的样子。在重新输入梁的荷载,得出来,地梁好些红了,二三屋顶层还是全14钢筋.................

做了个农村三层框架小别墅,如题,建模时已经建了墙体,就没输入梁的荷载了,地梁配筋感觉还正常,二层、三层、屋顶层梁的配筋好小,全14的钢筋搞定,感觉不对的样子。

在重新输入梁的荷载,得出来,地梁好些红了,二三屋顶层还是全14钢筋.................

脏脏包
2020年05月29日 16:03:31
1楼

做框架结构的时候,填充墙不要建模,而是以线荷载的形式输在梁上。你建墙了,那就成了框架剪力墙结构了,结构体系都不一样了,梁肯定算不准啊。

回复

相关推荐