城市污水一级B出水标准改一级A
zx123321123321
2020年04月08日 16:24:12
只看楼主

请问如果在此工艺基础上加流程,使出水水质标准达到一级A,应该怎么做??缺少哪一部分啊?

请问如果在此工艺基础上加流程,使出水水质标准达到一级A,应该怎么做??缺少哪一部分啊?

15863342207997584436.png

15863342365538013135.png

免费打赏
tumux_78035
2023年11月06日 10:55:45
2楼
根据现行的国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002),城市污水处理厂的出水标准分为A、B、C、D四个级别,其中一级A出水是指对主要污染物指标要求更为严格的处理要求,与一级B出水相比,要求更加严格,达到更高的排放标准。如果要将一级B出水标准改成一级A出水标准,就需要对污水处理工艺进行升级,改进处理流程和设备,提高对各种污染物的处理效率,以达到更加严格的污染物排放标准。具体实施方案需要根据当地的实际情况和资源条件进行选择和设计,确保污水处理达到更高的出水标准并符合环保要求。
回复
tumux_21664
2023年11月06日 10:56:22
3楼
根据我了解的相关建筑工程行业现行规范,城市污水处理的出水标准通常根据水体的不同用途分为多个级别。一级A出水标准是指出水指标更加严格,能够直接用于人体生活接触的水域,如游泳池、水上乐园等。而一级B出水标准则是指出水指标稍低,适用于农村灌溉、景观喷泉等场合。 如果要将一级B出水标准改为一级A出水标准,需要对污水处理系统进行升级改造。首先要了解一级A出水标准的具体指标要求,包括悬浮物、COD、氨氮、总磷等参数,根据这些指标要求对现有处理系统进行改进,增加适当的处理单元,如生物接触氧化池、深度过滤、紫外线消毒等,以达到一级A出水标准的要求。同时应该注意对处理系统的操作、维护及运行管理等方面进行加强,确保出水水质达标。具体操作细节可以参考相关建筑工程行业现行规范,如《城市污水处理厂设计规范》等。
回复
yj蓝天
2023年11月13日 08:11:37
4楼

缺少生物脱氮和除磷系统

回复
165520hj642
2023年11月16日 13:46:37
5楼

没有贴出目前一级B的实际出水水质,思路仅供参考:(1)现状卡鲁塞尔氧化沟是表曝还是底曝,若为表曝建议改为底曝,复核是否能达到脱氮的要求,若能生化系统技改打止,若不能建议将氧化沟改成MBBR工艺;(2)除磷及SS:在(1)的基础上建议上高效沉淀池 滤布滤池;(3)表曝改底曝是必须的,复核是否能达到脱氮的要求而生化池不想改成MBBR工艺,,深度处理:高效沉淀池 反硝化深床滤池。

回复

相关推荐