本人遇到一个项目,7度和8度区的轻钢屋面单层钢框架,加气块嵌砌墙体。轴压比低至0.02,请问柱脚想采用外露式刚接柱脚是否必须要满足8.2.8条的极限承载力的要求。我在查询了很久,找到一篇《余海群总工:设计、规范和计算——从外露式柱脚的设计谈起》的PPT;PPT里只写明了问题,没有说答案。恳请知道内容的兄弟补充以下问题的回答:外露式柱脚能用于8度区么?刚接设计时必须验算强节点吗?
本人遇到一个项目,7度和8度区的轻钢屋面单层钢框架,加气块嵌砌墙体。
轴压比低至0.02,请问柱脚想采用外露式刚接柱脚是否必须要满足8.2.8条的极限承载力的要求。
我在查询了很久,找到一篇《余海群总工:设计、规范和计算——从外露式柱脚的设计谈起》的PPT;
PPT里只写明了问题,没有说答案。
恳请知道内容的兄弟补充以下问题的回答:
外露式柱脚能用于8度区么?
刚接设计时必须验算强节点吗?