低压成套柜临时电调试的问题
三圣山90
2020年01月09日 16:13:32
只看楼主

有时候由于配电房条件限制,变压器不具备通电条件,这时候就需要拉个临时电源过来调试。当临时电源的开关带漏电保护时,有时会跳闸,有时不会跳闸。这是什么原因呢,具体跳闸与否跟哪些因素有关系?盘柜的接地问题导致的么?知其然,而不知其所以然,还望高手指导。谢谢!

有时候由于配电房条件限制,变压器不具备通电条件,这时候就需要拉个临时电源过来调试。

当临时电源的开关带漏电保护时,有时会跳闸,有时不会跳闸。这是什么原因呢,具体跳闸与否跟哪些因素有关系?盘柜的接地问题导致的么?
知其然,而不知其所以然,还望高手指导。谢谢!

德云总社
2020年01月09日 16:22:05
1楼

调试的时候把零排、地排全部断开就可以了,不然地线和相线间由于接触器等线圈的存在电阻非常小,漏电开关会判断漏电动作。

回复

相关推荐

APP内打开