请教关于室内消火栓栓口动压的问题
宿漠
宿漠 Lv.2
2019年12月04日 16:45:34
只看楼主

图审意见:最不利点处室内消火栓栓口动压小于0.25Mpa,不满足《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7.4.12-2条。 建筑是多层公建,共四层,建筑面积为1035.41平方米,建筑高度15.6米。 刚接触给排水设计没多久,看着一脸懵逼,请问我要设置什么使其满足规范?

图审意见:最不利点处室内消火栓栓口动压小于0.25Mpa,不满足《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7.4.12-2条。

建筑是多层公建,共四层,建筑面积为1035.41平方米,建筑高度15.6米。

刚接触给排水设计没多久,看着一脸懵逼,请问我要设置什么使其满足规范?

政委
2019年12月25日 11:48:25
1楼
看看消防高度有没有超15米,建筑高度不等于消防高度,字面上理解,入口水压不小于0.38~0.40MPA左右。
回复

相关推荐

APP内打开