隔离手车的试验位置闭锁分段柜的手车有无问题
cof1566809367198
Lv.2
2019年08月26日 16:52:33
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
白鸽子
2019年08月30日 16:01:09
1楼
隔离处于合闸时才可以操作分段断路器,反过来也一样,当分段断路器处于合闸时隔离柜是不能执行断开操作的;分段断路器合闸位置串接隔离的工作位置接点,隔离闭锁电磁铁处也需要串接分段断路器的辅助闭点
cof1566809367198
:正常情况下,隔离手车在工作位置时,可以操作分段开关,分段开关在分位是可操作隔离手车,这个用试验位置闭锁有点不能理解。