事故水池防雷接地问题??
元玥
元玥 Lv.2
2019年05月28日 14:24:48
来自于防雷减灾
只看楼主

现有一个地下事故水池,因事故时可能有可燃液体流入,因此将该水池划为二区爆炸危险场所,事故水池为地下水池,但有金属人孔和通气孔伸出地面,请教人孔和通气孔应该如何接地,是否需要设避雷针?

现有一个地下事故水池,因事故时可能有可燃液体流入,因此将该水池划为二区爆炸危险场所,事故水池为地下水池,但有金属人孔和通气孔伸出地面,请教人孔和通气孔应该如何接地,是否需要设避雷针?
qq_1576464612705
2019年12月16日 16:46:38
1楼
无需装设接闪杆,只需将金属人孔和伸出地面的通气孔用扁铁连接到地网就行了
回复

相关推荐

APP内打开