提问抽柱门刚设计相关问题
安徽结构如风
2019年04月24日 09:12:48
只看楼主

如图,因使用需要8轴交F轴柱子需抽掉。我是这样做的: 1、删除钢柱,定义弹性支座,调整模型,支座定义如图所示 2、根据第一步算出弹性支座处最大水平力和竖向力(均为组合值),进行简支梁托梁设计计算,算出托梁支座处荷载 3、将第三部算出的水平力和竖向力输入模型(水平力分别按左右两个方向包络计算),算出支撑托梁两榀门刚 4、屋面支撑如此布置。 请问以上步骤可有什么问题,因为第一次做,心里没把握,恳请以前做过类似的或者懂得人帮忙看看,万分感谢!

15560676486944614441.png

如图,因使用需要8轴交F轴柱子需抽掉。我是这样做的:

1、删除钢柱,定义弹性支座,调整模型,支座定义如图所示15560678071268620557.png

2、根据第一步算出弹性支座处最大水平力和竖向力(均为组合值),进行简支梁托梁设计计算,算出托梁支座处荷载

3、将第三部算出的水平力和竖向力输入模型(水平力分别按左右两个方向包络计算),算出支撑托梁两榀门刚15560680933482278625.png

4、屋面支撑如此布置15560682471916106074.png

请问以上步骤可有什么问题,因为第一次做,心里没把握,恳请以前做过类似的或者懂得人帮忙看看,万分感谢!

cof1630917544458
2021年09月06日 16:50:25
1楼
师傅,是这样做的吗?