消防弱电明装的用线问题
jomchao
jomchao Lv.2
2008年03月16日 08:12:00
只看楼主

本工程原图纸为暗装消防弱电。。。现已改为明装。。。请问大虾一下。。。原有的花线要改为阻燃的线吗???。。。急急急。。。。

本工程原图纸为暗装消防弱电。。。
现已改为明装。。。请问大虾一下。。。原有的花线要改为阻燃的线吗???。。。急急急。。。。
xff20
2008年03月19日 08:36:13
2楼
火灾自动报警设计规范
10.2.2
当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施。
采用经阻燃处理的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。
回复
zcliang_007
2008年07月12日 16:41:59
3楼
楼上说得对,按规范来是没问题的。但是,还要看当地消防部门的审批意见,有的就要求采用阻燃线。。。:)
回复
fisherzai
2008年07月29日 09:47:59
4楼
我们不管穿何种管子及采用什么敷设方式,都用耐火的电线.
回复
aoldman
2008年07月29日 14:59:47
5楼
花线?是控制线吗?如是,穿金属管、槽时可用满足耐压等级、规定线径的普通线缆。
回复
maoxinqing
2009年10月28日 17:43:26
6楼
花线不允许使用哦,注意去看一下规范吧
回复
wodezhuiqiu
2010年01月02日 16:00:45
7楼
应该是不允许使用花线.规范有规定.
回复
godkind
2010年01月12日 14:12:48
8楼
火警电源线 ZR-RV-2*2.5
火警总线 ZR-RVS-2*1.5


穿管的时候 要刷防火涂料
回复
sz.xqj
2010年03月19日 17:10:27
9楼
探测器总线是不需要更换的用花线就可
回复
hasee1981
2010年05月11日 18:38:41
10楼
要求采用阻燃线
回复
hmkb001
2010年06月01日 15:48:39
11楼
全国电气智能应用水平考试项目对学员收费标准如下,费用包括了培训费、考试费、教材费、资料费。
NCEE电气智能工程师(高级):4050元/人

NCEE电气智能工程师(中级):2900元/人

NCEE电气智能工程师(初级):1950元/人

扣扣:737378976
回复

相关推荐

APP内打开