地暖管破损,开发商地暖施工是否符合标准要求
逸云飞仙
2018年12月04日 10:46:08
来自于采暖供热
只看楼主

     遇到棘手问题,家里地暖管破损,导致漏水,把地板泡坏了,开发商与装修方互相推脱,地暖还在两年保修期之内,请问开发商的地暖铺设是否符合标准要求,如果不符合,是哪些方面不符合,不符合的标准是什么?图片是地暖管破损的位置,破损处位于厨房和客厅的过门石之间,破损的地暖管下方还交叉着一个管子。

     遇到棘手问题,家里地暖管破损,导致漏水,把地板泡坏了,开发商与装修方互相推脱,地暖还在两年保修期之内,请问开发商的地暖铺设是否符合标准要求,如果不符合,是哪些方面不符合,不符合的标准是什么?图片是地暖管破损的位置,破损处位于厨房和客厅的过门石之间,破损的地暖管下方还交叉着一个管子。 15438915449953485501.png
cof1628814771225
2021年08月13日 08:32:52
1楼
开发商在修复地面时损坏了地暖管这种做法符合验收规范吗
回复
cfjk
2019年02月27日 16:46:26
1楼
地暖管通常采用PB管,这种管道施工时管道必须是一根完整的中间不得有接口,这类管材维修一般只能粘接或卡扣连接。施工工程,管道施工完成试压,试压完成后回填,回填材料不能用普通石子,多用水泥砂浆加小卵石,这样可以减少对管道的伤害。
回复
zsh011698
2018年12月06日 10:04:39
1楼
如果2根管子都是开发商安装的,问题肯定是开发商,但是地暖管破损是否与交叉管无关,因交叉处与破损处还是距离的;交房前地暖管经灌水试验未漏水,说明就是装修公司在施工过程中损坏的。譬如贴地砖的砂灰比较薄在敲实地砖时因打击地砖破损地暖管,或者被地砖棱角损坏,或被其他坚硬物体损坏都有可能。现在维修也很简单的,买2个直接和一节地暖管,热熔焊接上就可以了。
回复