关于柱的配筋的一点问题!求大佬
童童kk
童童kk Lv.2
2018年08月24日 09:28:58
来自于建筑问答
只看楼主

   1.这个白色的钢筋是指的哪里的钢筋 2.这个配筋面积是纵筋加箍筋的面积吗? 2.这个实际再调整配筋的话是怎样去做? 配筋的面积为3028我实际去配3028*1.2=3634,我是调纵筋还是箍筋? 纵筋的话可以改个数不?箍筋可以改个数不?

15350737360852688014.png  

1.这个白色的钢筋是指的哪里的钢筋

2.这个配筋面积是纵筋加箍筋的面积吗?

2.这个实际再调整配筋的话是怎样去做?

配筋的面积为3028我实际去配3028*1.2=3634,我是调纵筋还是箍筋?

纵筋的话可以改个数不?箍筋可以改个数不?




免费打赏
哈皮hum
2019年01月02日 17:16:19
1楼
角筋是18,白色部分的16钢筋是除角筋外的点钢筋

哈皮hum

配筋实际配3634的话,改纵筋

哈皮hum

图示箍筋是12厘间距100,纵筋是4根18(角筋)+10根16