急,楼梯和合用前室能否穿越空调通风风管???
yayaxiaojie
2017年11月10日 17:31:12
来自于通风排烟
只看楼主

消防楼梯及其与消防电梯合用的前室能否穿越通风空调的风管???有何规范支持??如可以,应作什么处理措施???谢谢诶各位了!!!!

消防楼梯及其与消防电梯合用的前室能否穿越通风空调的风管???有何规范支持??
如可以,应作什么处理措施???谢谢诶各位了!!!!
陆庭侯
2021年07月06日 11:41:27
1楼

首先,防烟楼梯间、封闭楼梯间(这两种均属于消防疏散楼梯间)不允许开设与消防防烟和消防疏散无关的其他门、窗、洞口,自然不会允许穿越与消防加压送风无关的空调通风风管,详见GB50016-2014(2018)中的6.4.2-2和6.4.3-5强制性条文。

其次,前室,除了住宅建筑内楼梯间前室,其他公共建筑内前室(包括:独立前室、消防电梯前室、合用前室、避难走道前室)不允许开设与消防防烟和消防疏散无关的其他门、窗、洞口,自然也不会允许穿越与消防加压送风无关的空调通风风管,详见GB50016-2014(2018)中的6.4.3-5和7.3.5-3强制性条文。