消防系统图怎么识别
wjsj_33962
wjsj_33962 Lv.2
2020年08月04日 11:24:34
只看楼主

问题补充:从系统图看,B1JX1c出来的线从上到下分别是:红色的线从电源线盘引出。黄绿色的控制线。黄色的电话线。紫色的广播线。从平面图看,B1JX1c出来的少了从电源线盘引出的红色线。为啥会这样呢?问题电话线用的什么线,广播线用的什么线,消防系统IC模块的线怎么布??

问题补充:从系统图看,B1JX1c出来的线从上到下分别是:红色的线从电源线盘引出。黄绿色的控制线。黄色的电话线。紫色的广播线。从平面图看,B1JX1c出来的少了从电源线盘引出的红色线。为啥会这样呢?问题电话线用的什么线,广播线用的什么线,消防系统IC模块的线怎么布??
pjol10536
2020年08月04日 11:29:02
1楼
从系统图看,B1JX1c出来的线从上到下分别是:红色的线从电源线盘引出。黄绿色的控制线。黄色的电话线。紫色的广播线。从平面图看,B1JX1c出来的少了从电源线盘引出的红色线。为啥会这样呢?回复:电源线只需从总电源出来一路总线,然后过每个分线箱分支支线即可,一般主线是BV系4mm2,支线是BV系2.5mm2即可;问题补充:电话线用的什么线,广播线用的什么线,消防系统IC模块的线怎么布??都可以用两芯软线即可,比如RVB-2*0.5、RVVP-2*1.0、RVS-2*1.0等,具体哪种需要设计确认;I/C模块需要接哪种先,需要看系统图。