小问题大道理!
showin3690
showin3690 Lv.10
2008年03月15日 18:40:32
来自于电站工程
只看楼主

一指示灯或者一线圈接在220v的电路中 再用万用表串在回路中 这是显示220v 可是明明是两个电阻串联 应该分压才对 迷惑中

一指示灯或者一线圈接在220v的电路中 再用万用表串在回路中 这是显示220v 可是明明是两个电阻串联 应该分压才对 迷惑中
免费打赏
liu80906
2008年03月15日 19:51:01
2楼
1.万用表的表头通常是一个100微安左右的电流表,在测量电压时表头串联一个电阻,例如:当万用表摆在直流220V档时,表头满刻度时(即被测电源为220V),忽略表头内阻,其串联电阻为2200千欧;
2.设指示灯为25瓦,其热态电阻为1936欧,将内阻2200千欧的万用表串入该回路,指示灯上的压降不到万用表上压降的千分之一,所以万用表显示220v 。
回复
showin3690
2008年03月16日 14:56:53
3楼
哦 谢谢了
回复
ershun888
2008年07月12日 21:49:10
4楼
二楼的,你该建议他回去看书!
回复
大虾大虾
2008年07月15日 08:43:17
5楼
1.万用表的表头通常是一个100微安左右的电流表,在测量电压时表头串联一个电阻,例如:当万用表摆在直流220V档时,表头满刻度时(即被测电源为220V),忽略表头内阻,其串联电阻为2200千欧;
2.设指示灯为25瓦,其热态电阻为1936欧,将内阻2200千欧的万用表串入该回路,指示灯上的压降不到万用表上压降的千分之一,所以万用表显示220v ....