按照GB50204-2002的规定,混凝土拆模时间只于混凝土抗压强度有关,如果添加早强剂或者提高混凝土标号,将原来要求养护28天才达到设计要求C30的混凝土,现在只要养护15天后就达到了C30,是否可以提前拆底模板呢?
按照GB50204-2002的规定,混凝土拆模时间只于混凝土抗压强度有关,如果添加早强剂或者提高混凝土标号,将原来要求养护28天才达到设计要求C30的混凝土,现在只要养护15天后就达到了C30,是否可以提前拆底模板呢?
2楼
不行。不能只看强度,弹性模量的增加和强度增加不是同步的。
如果验算局部受压倒是可行的。
回复
3楼
这是一个跨度为31m的薄壳结构,原设计为C30混凝土,为了提前拆底模板,计划将C30提高到C40,同时多留置几组C40试块,等到C40混凝土的养护强度达到C30后,是否能拆模板呢?我觉得不能,但是也找不到什么依据,你们怎么想呢?
回复
4楼
可以的,没问题!
回复
5楼
------------------------------------------
晕,什么意思,C40达到C30的养护强度就拆模?!强
回复
6楼
现在我们好多工程由于工期原因都是这么干,设计标号提高以提前拆模,我觉得不合理,但又找不到理由否定,请各位出手指点!!!!!!
回复
7楼
同感啊
回复
8楼
一般混凝土构件,问题不大,但是悬挑梁等重要构件,就需要按标准进行拆摸
回复
9楼
要看具体情况,作为抗震要求,强柱弱梁,随意提高混凝土强度的方法是不可取的!
回复
10楼
一是工期原因;二是周转材料原因,这两条互相制约,何况现在做民建的,哪个不是垫资的?不加快速度就拿不到钱啊~~
回复
11楼
弹性模量不能只考虑混凝土的,因为已经和钢筋结合在一起,所以单纯考虑混凝土的弹性模量(即试块的)是错误的。那样得出的结果也将是保守的。
回复