6KV VS1型开关能带电分合闸吗?
ppsha42
Lv.2
2008年03月15日 16:26:00
来自于
电站工程
+
关注
取消关注
只看楼主
我这里是110KV/6KV变电站高压柜是中置式就是问:在静触头带电(母线带电)的情况下能拉出开关或者推进开关吗?
我这里是110KV/6KV变电站
高压柜是中置式
就是问:在静触头带电(母线带电)的情况下
能拉出开关或者推进开关吗?
免费打赏
lingxuct
2008年03月16日 20:40:50
2楼
VS1是真空断路器,有机械联锁,小车推入或拉出时,断路器一定在分闸状态,合闸状态是不能移动小车的。
所以,VS1断路器可以按正常操作规程推到工作位置或从工作位置拉出,这时,母线一般都在带电状态。