现在设计净水时间为6小时。清水池的容积计算
amiaomengmeng
2019年07月15日 18:05:17
只看楼主

村镇工程设计,规模2000,现在设计净水时间为6小时。清水池的容积能够满足要求吗?还是2000*(20-40%)吗?

村镇工程设计,规模2000,现在设计净水时间为6小时。清水池的容积能够满足要求吗?还是2000*(20-40%)吗?
玖九
2019年07月30日 15:19:31
1楼
清水池容积一般可以取供水规模的20%~40%,取个30%即可。
回复

相关推荐

APP内打开