【求助】麻烦帮忙看下,梁上打孔打断钢筋,谢谢谢谢
小鱼家长
2019年05月27日 16:58:13
来自于建筑施工
只看楼主

客厅和餐厅中间有根横梁,打孔断了3跟钢筋,钢筋直径大于2CM左右。孔下沿距离梁底有7.5CM左右。 请问下大家这个情况严重吗,需要加固么

客厅和餐厅中间有根横梁,打孔断了3跟钢筋,钢筋直径大于2CM左右。孔下沿距离梁底有7.5CM左右。

请问下大家这个情况严重吗,需要加固么

15589469657467701680.png

15589469733864576472.jpg

15589470298183118438.png

免费打赏
黄泥巴大学毕业生
2019年09月24日 18:29:57
1楼
应该是梁底第二排筋断了,可以用仪器检测一下,最好问问原结构设计师意见
回复
cof1560930589121
2019年06月30日 08:45:09
1楼
梁主筋怎么会到那么高的地方去。钢筋是不是绑扎不到位。
回复
zsh011698
2019年05月28日 09:16:19
1楼

框架结构,住宅户型样式都相同。此梁在承受自身荷载、板及板上的装修荷载、梁板上的活荷载;水平方向连接框架柱子成整体结构等都有减弱存在。

短时间看似没啥问题,可以不加固;但必须将穿空调管线的孔完全密封,阻止钢筋与空气长期接触发生锈蚀,随着岁月的流逝可能出现梁断裂的情况。

建议装修前在梁受力的水平和垂直方向进行加固,后期用装修方式将加固位置进行遮挡就可以了。


回复