     情况如下:云线内自仪表控制室过来的开停电机控制电缆长度约600米,测量阻值约8欧姆。云线内中间继电器选用西门子3TH系列。反馈的情况为:自机柜间的触点闭合后,测得继电器线圈两端电压为16V,无法吸合。    因对继电器知识掌握不够,求助是否是该继电器阻抗小,导致继电器线圈电压低压吸合电压要求?如是,是否有满足该回路的中间继电器。

58f901ef1fee6e9f0f42.pdf
502 KB
立即下载
电气工程陈伟
2019年06月16日 22:32:53
1楼
压降太大
回复
iverwy123
2019年05月23日 10:37:51
1楼
应该是距离太远了