关于在综合实验楼内设置礼堂的问题,请教各位!
刚刚好3169
2019年03月02日 22:58:39
只看楼主

各位大神,我是一名小白,不是从事建筑设计的专业人员,因为单位要储备小型基建项目,关于在综合实验楼内设置礼堂的问题,请教各位。 计划设计一座4-5层的实验楼,因为试验室需求特殊,层高基本在4.5-6米,领导想在楼里设置一个可容纳400人左右的礼堂(包括观众席、舞台、化妆间、休息室等),和设计单位沟通,说因为礼堂内部不能有支撑柱,考虑承重问题,礼堂上面部门设置其他房间,所以只能讲礼堂设置在楼的最上面两层(两层通高)。但领导希望能把礼堂设置在一层。问一下各位,礼堂这样的大开间上层能否布置其他房间?需要注意什么问题?

另外,想问一下,地下车库能否做成立体车库。

谢谢!比较着急,请不吝赐教!

免费打赏
垂子皿
2019年03月10日 19:48:47
1楼

抬高预算,就什么都有了


回复
fly3go
2019年03月06日 14:05:55
1楼
礼堂在底层,相当于人没有1条腿;礼堂在顶层,相当于人没有1条胳膊。你想想当然是没有1条腿的更容易趴下。当然了,只要舍得花钱,独腿也能做轮椅。
回复
渐行渐远的旧人
2019年03月06日 13:32:21
1楼

学习学习,看大神回复


回复
echizenace
2019年03月06日 12:21:03
1楼
人民大会堂上面有什么你就可以有什么,只要你舍得花钱
回复
zsh011698
2019年03月05日 09:15:36
1楼

可以的,我这个大礼堂上面就是餐厅(有大厅、包间、厨房以及仓库)和办公室。

15517485065205082172.jpg15517485140453012177.jpg15517485204706471240.jpg15517485340521568400.jpg

刚刚好3169

这个礼堂能容纳多少观众?面积和层高分别是多少?

刚刚好3169

请问大神,那样的话在结构上具体需要注意哪些问题?或者做特殊设计?谢谢!

回复

相关推荐