大梁开槽,这样补救安全可行吗?
xiaoxiaow1
xiaoxiaow1 Lv.6
2019年01月15日 16:17:30
来自于建筑施工
只看楼主

复式楼现浇,3.65×4米,师傅把大梁开槽,然后用8公立的钢筋挂在大梁的钢筋上,有一些没有挂上,中间做了暗梁,然后现浇。这样安全可行吗?我看网上都说打孔植筋的,然后我们本地都是我说的这样搞,不知道怎么样?

复式楼现浇,3.65×4米,师傅把大梁开槽,然后用8公立的钢筋挂在大梁的钢筋上,有一些没有挂上,中间做了暗梁,然后现浇。这样安全可行吗?我看网上都说打孔植筋的,然后我们本地都是我说的这样搞,不知道怎么样?

15475402748012815101.jpg

15475402796361181803.jpg

15475402846457127544.jpg

15475402897775465748.jpg

15475402935604555815.jpg

免费打赏
波波书社
2019年03月13日 17:12:27
1楼
板筋可以考虑植筋
回复
huwanli65
2019年01月21日 10:43:53
1楼
不行,板钢筋的支撑长度不够,没有负弯矩钢筋
回复
小小少年郎
2019年01月19日 17:22:57
1楼
建议你将来在梁上做一个叠合板,,梁边的配筋加大,加个负弯矩筋
回复
liaodong3
2019年01月17日 21:03:03
1楼

你想干嘛?图片不全,整个项目介绍不完整