拆模后发现楼板出现大量裂缝,各位大神求解
芦田爱菜
2018年12月25日 15:03:48
来自于建筑施工
只看楼主

板配筋双层双向(10里@200),板厚100mm。浇捣混凝土后,6天后拆了模板,发现所有板底有大量裂缝,且有渗水现象(如上图),板面也有好多裂缝,结构主、次梁没发现裂缝,主要是什么原因,求各位大神解答。

板配筋双层双向(10里@200),板厚100mm。浇捣混凝土后,6天后拆了模板,发现所有板底有大量裂缝,且有渗水现象(如上图),板面也有好多裂缝,结构主、次梁没发现裂缝,主要是什么原因,求各位大神解答。

15457214541924578586.jpg

15457214593377516438.jpg

15457214675817821168.jpg

15457214744853664805.jpg

15457215177674813665.jpg

15457215229483015082.jpg

微尘无心
2021年05月31日 17:38:08
1楼

混凝土楼板出现裂缝的原因有很多种,这种问题您只有在将施工做法说出来后我才能解答。

回复
小白认真学
2020年04月18日 08:50:42
1楼

1、板钢筋的绑扎没有上皮筋(贯通筋或扣筋),板扎间距不匀,等问题

2、混凝土浇筑问题 :一、混凝土的问题,混凝土不达标;二、拆模过早,现在这个天,应该是冬季施工;

三、混凝土浇筑是否加水(工人加的,方便工人施工),影响混凝土的水灰比

回复
星辰1111111
2020年03月20日 20:46:16
1楼

梁板结合处有裂缝

回复
建筑程工
2020年02月27日 21:32:16
1楼

配筋量不足,间距过大,振捣也不到位

回复
蛮路
2020年02月03日 00:12:09
1楼

主要原因应该是振捣不到位

回复
刘薛薛
2019年08月03日 01:15:21
1楼
既然梁没有出现这种裂缝,基本证明混凝土的强度是能够满足的,或者说已经达到了拆模时间混凝土所需强度。个人认为最大的可能性是施工操作不当造成的,有以下几点:1振捣不到位,仅仅对梁、柱的混凝土引起了重视,而忽略了板的。2、收面质量不好,没有及时覆盖薄膜。3、养护不到位,未形成有效的洒水养护。温度应力过大。
回复
小小少年郎
2019年01月19日 17:13:42
1楼
配筋量不足,间距过大,未配置负弯矩筋,振捣也不到位
回复
lbqldf
2019年01月02日 16:07:54
1楼
你这个问题我也遇到过,当时怀疑是混凝土的质量问题,掺合料的配比出了问题;其次是工人在施工时收光抹压不到位。后期施工时进行改进就行,收光后即时用薄膜进行覆盖就不会再出现了。
回复
avy1989
2019年01月02日 13:13:54
1楼
设计100的板厚,10@200的配筋,应该没什么问题。个人觉得可以从下面这几点找找问题看:1,混凝土强度;2,拆模时间是否过早,大跨板强度要到100%才能拆模,现在冬天,6天是不是早了点;3,养护问题,以及是否夜晚受冻过。4,两层钢筋,浇筑的时候工人踩踏导致上下层钢筋合拢,马凳筋间距等。5,浇筑的时候工人是否私自加水,添加剂等。
回复
a627794777
2018年12月30日 21:18:42
1楼

1、板钢筋的绑扎没有上皮筋(贯通筋或扣筋),板扎间距不匀,等问题

2、混凝土浇筑问题 :一、混凝土的问题,混凝土不达标;二、拆模过早,现在这个天,应该是冬季施工;

三、混凝土浇筑是否加水(工人加的,方便工人施工),影响混凝土的水灰比

回复

相关推荐

APP内打开