已知道塔吊负荷40kw,怎么选择电缆规格?
wo牛开大奔
2018年12月19日 08:51:15
只看楼主

已知道塔吊负荷40kw,怎么选择电缆规格?选择什么材质的电缆(聚氯乙烯、交联聚乙烯)

已知道塔吊负荷40kw,怎么选择电缆规格?选择什么材质的电缆(聚氯乙烯、交联聚乙烯)
cof1557210912604
2019年05月21日 11:11:33
1楼
(用10mm2的铜线或者25mm2的铝线)截面小了
回复
aerandomi
2018年12月25日 09:03:28
1楼

根据功率算电流,根据功率算电缆截面。

I=1000*∑P /(√3*380)

=1000*40√3*380

≈61A

线径:

铜线面积:S=∑P*L/(C1*ε)

          =40*280/(75*19)

          ≈8mm2

铝线面积:S=∑P*L/(C2*ε)

=40*280/(34*19) ≈17 mm2

取整,用10mm2的铜线或者25mm2的铝线;

聚氯乙烯为电线塑料、交联聚乙烯为电缆的。

回复