工业厂房的屋顶有设备,怎么敷设避雷带?
sunfeiyou
sunfeiyou Lv.2
2018年10月26日 11:33:22
来自于防雷减灾
只看楼主

工业厂房的屋顶一侧有设备,可以在没有涉笔的一侧敷设避雷带;有设备的一侧,如果设备满足做接闪器,可以直接使用设备做接闪器,做好接地,对于不满足做接闪器的设备另增设接闪器,这样设计是否可行?

工业厂房的屋顶一侧有设备,可以在没有涉笔的一侧敷设避雷带;有设备的一侧,如果设备满足做接闪器,可以直接使用设备做接闪器,做好接地,对于不满足做接闪器的设备另增设接闪器,这样设计是否可行?
免费打赏
leungfgq
2018年12月02日 14:12:21
1楼
可行,如设备做接闪带,设备高度应高出屋顶或女儿墙。
回复
云随风
2018年10月29日 09:13:32
1楼
屋面设备与接闪带必须可靠连接,设备本体满足接闪要求,利用自身作为接闪器,如不满足设置接闪短针和专设引下线与屋面接闪带可靠连接。
回复