电机接地是在水泥基座里面的的,在外面看不见,今天有人来检查,让做明显接地,还要外壳接地线连接,说什么双重接地双重保护,我想问有什么规范要求电机接地必须在外面能看出来吗,暗敷不行吗。
电机接地是在水泥基座里面的的,在外面看不见,今天有人来检查,让做明显接地,还要外壳接地线连接,说什么双重接地双重保护,我想问有什么规范要求电机接地必须在外面能看出来吗,暗敷不行吗。
在GB50169电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范中,确实也没有要求这样明显接地,
只是现在安全管理比较严,能看到的比较直观,看不到,不知道接没接地,感觉不放心。
施工过程中可以做好影像资料,方便查阅,调出来看也有说服力。