风管法兰螺栓孔间距,规定中低压系统不超过150mm,高压不超过100mm我风管送风压力 10000pa,法兰孔距140mm左右,是不是必须返工?
风管法兰螺栓孔间距,规定中低压系统不超过150mm,高压不超过100mm我风管送风压力 10000pa,法兰孔距140mm左右,是不是必须返工?
根据“GB 50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》”第11页表4.1.4可知,此风管风压或属于超高压了,是否是多写了个“0”哦
真要是10000Pa的风压,估计法兰螺栓间距100mm都嫌大了
根据GB50243-2016通风与空调工程施工质量验收规范中 第4.2.3条规定
金属风管的连接应符合下列规定:
1)风管板材拼接的接缝应错开,不得有十字形拼接缝。
2)金属圆形风管法兰及螺栓规格应符合表
4. 2. 3-4 的规定,金属矩形风管法兰及螺栓规格应符合表
4.2. 3 5 的规定。微压、低压与中压系统风管法兰的螺栓及明钉孔
的孔距不得大于 150mm;高压系统风管不得大于100mm。矩形风管法兰的四角部位应设有螺孔。
质监部门或监理按照施工规范要求进行验收的话,就需要进行返工处理了。
相关推荐