公司做优化 总工将一栋三级抗震高层地下室顶板设置为嵌固端,地下室以下的剪力墙轴压比大于0.3,然而总工却将地下室以下的剪力墙仅仅设置构造边缘构件,地下室以上设置了3层约束边缘构件为什么轴压比大于0.3地下室仅仅采用构造边缘构件?
公司做优化 总工将一栋三级抗震高层地下室顶板设置为嵌固端,地下室以下的剪力墙轴压比大于0.3,然而总工却将地下室以下的剪力墙仅仅设置构造边缘构件,地下室以上设置了3层约束边缘构件为什么轴压比大于0.3地下室仅仅采用构造边缘构件?
遇到上述问题,我们公司一般做法如下:地下室顶板为嵌固端时,地下一层边缘构件顺延地上一层边缘构件纵向钢筋,箍筋可以按构造边缘构件采用,因为地下室顶板为嵌固端,地下室受地震力影响小,边缘构件延性要求可以降低。