关于约束边缘构件的问题
feixin10010601
2018年04月02日 01:15:02
只看楼主

公司做优化 总工将一栋三级抗震高层地下室顶板设置为嵌固端,地下室以下的剪力墙轴压比大于0.3,然而总工却将地下室以下的剪力墙仅仅设置构造边缘构件,地下室以上设置了3层约束边缘构件为什么轴压比大于0.3地下室仅仅采用构造边缘构件?

公司做优化 总工将一栋三级抗震高层地下室顶板设置为嵌固端,地下室以下的剪力墙轴压比大于0.3,然而总工却将地下室以下的剪力墙仅仅设置构造边缘构件,地下室以上设置了3层约束边缘构件为什么轴压比大于0.3地下室仅仅采用构造边缘构件?
免费打赏
刘延宏
2018年04月04日 12:22:35
1楼

因为需要设置约束边缘构件的是底部加强部位及上一层,而底部加强部位从地下室顶板算起,不包括地下室。但要注意其他地下室规范要求

回复
xoh9294
2018年04月03日 14:41:03
1楼

遇到上述问题,我们公司一般做法如下:地下室顶板为嵌固端时,地下一层边缘构件顺延地上一层边缘构件纵向钢筋,箍筋可以按构造边缘构件采用,因为地下室顶板为嵌固端,地下室受地震力影响小,边缘构件延性要求可以降低。

回复
什么稿子
2018年04月03日 10:56:05
1楼

高规7.2.14条,底层指的是嵌固端层即一层

回复
zqc311
2018年04月02日 15:57:45
1楼

规范有说明,自己去好好看看规范