地下室设计的是无梁楼板,设计有暗梁和柱帽,板厚350,混凝土强度达到多少能拆除支撑体系,顶板上覆土1.8米厚。

地下室设计的是无梁楼板,设计有暗梁和柱帽,板厚350,混凝土强度达到多少能拆除支撑体系,顶板上覆土1.8米厚。
lyong970010
2018年04月13日 10:29:05
1楼

GB50204中有明确规定,

1、悬臂结构、大于8m跨的结构梁板必须达到设计强度的100%;

2、小于8m的结构梁、小于8m大于2m的结构板必须达到设计强度的75%;

3、小于2m的结构板必须达到设计强度的50%。

回复
唐一钧
2018年04月04日 16:04:31
1楼

通常说的就是28天养护期。 拆除要求达到设计强度。