地下室设计的是无梁楼板,设计有暗梁和柱帽,板厚350,混凝土强度达到多少能拆除支撑体系,顶板上覆土1.8米厚。
GB50204中有明确规定,
1、悬臂结构、大于8m跨的结构梁板必须达到设计强度的100%;
2、小于8m的结构梁、小于8m大于2m的结构板必须达到设计强度的75%;
3、小于2m的结构板必须达到设计强度的50%。
通常说的就是28天养护期。 拆除要求达到设计强度。
相关推荐