基础埋置深度达不到于建筑物高度的1/15
lantain1999
2018年03月22日 13:15:09
只看楼主

如题,高层住宅,周围是地下车库,达不到《基规》5.1.4条“在抗震设防区,除岩石地基外,天然地基上的箱形和筏形基础其埋置深度不宜小于建筑物高度的1/15” 如何两侧的地下车库顶不覆土,是不是,更达不到《基规》要求的1/15了? 哪位高手,不吝赐教,多谢了

如题,高层住宅,周围是地下车库,达不到《基规》5.1.4条“在抗震设防区,除岩石地基外,天然地基上的箱形和筏形基础其埋置深度不宜小于建筑物高度的1/15” 如何两侧的地下车库顶不覆土,是不是,更达不到《基规》要求的1/15了? 哪位高手,不吝赐教,多谢了
免费打赏
夏至未到
2018年03月22日 15:34:49
1楼

主体结构高度是多少?周边地库与主楼相连,或基础底加锚杆。

回复
supermanstar
2018年03月22日 15:02:04
1楼

高规12.1.8-2:当建筑物采用岩石地基或采取有效措施时,在满足地基承载力、稳定性要求及本规程第12.1.7条规定的前提下,基础埋深可比本条第1、2两款的规定适当放松。

当地基可能产生滑移时,应采取有效的抗滑移措施。


回复
buding1970
2018年03月22日 13:52:10
1楼

加厚基础......