两个边缘构件是否可以合并成为一个边缘构件?如果不能,有没有依据?如果可以合并成一个,那么我是否可以认为:端头的200x400部分可以不满足最小6Φ16(一级底部加强区),仅需满足合并后max{0.010Ac,6Φ16}要求就可以。
两个边缘构件是否可以合并成为一个边缘构件?如果不能,有没有依据?如果可以合并成一个,那么我是否可以认为:端头的200x400部分可以不满足最小6Φ16(一级底部加强区),仅需满足合并后max{0.010Ac,6Φ16}要求就可以。
间距较小应该合并为一个,合并后的边缘构件实际是连个边缘构件的组合,组合后的要满足两倍的单个最小配筋要求,切勿按最小配筋率配筋。另外箍筋应满足墙体水平筋的要求
貌似是250mm就可以合并为一个边缘构件,具体你在查查。合并后,就没有端头的边缘构件了 合二为一了 ,整体满足规范要求就行了。希望可以帮到你。