为了减少断路器数量,可否将单相设备进行平均分配后挂在三相断路器后端?
为了减少断路器数量,可否将单相设备进行平均分配后挂在三相断路器后端?
1楼
不行,给你举个例子,如果你把三个不同屋子灯的电源进线,分别接在同一个三相断路器的三个相的出线上,在这样的情况下,若果其中一盏灯短路,断路器断开,那么其余的两个正常灯也灭了。
回复
1楼
如果是做设计的话,肯定 不会这样,因为起不到单相保护的作用。
回复
1楼
根据民用建筑设计规范10.7.7“在照明分支回路中,不得采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护”。
回复
1楼
回复
1楼
严格来说是不行的,因为一组设备处故障会影响另外两组,而且工作零线电流会超过额定值。不过还是能用。
回复
1楼
不能将单相设备进行平均分配后挂在三相断路器后端,因为不能起保护及控制功能。
回复